一级毛片一级毛片免费毛片-一级毛片一级黄片-一级毛片一-一级毛片无遮挡免费全部-182免费视频-182视频在线观看

您好!歡迎訪問啟東華立石油化工機械設備有限公司官網!
咨詢熱線:0513-83340076

服務支持

服務是提高生產力的關鍵,隨時為您提供幫助。
高效空氣過濾器檢測結果的探討
發布日期:2011-05-16
閱讀量:

引 言

影響高效空氣過濾器性能的因素主要有:濾料性能、被過濾氣流性質、氣流速度和過濾器結構。歸納這些影響因素,并根據大量測量數據可得到理論上的空氣過濾器效率、阻力計算公式。但實際測量值和理論計算值之間存在一定的誤差,因此,有必要從實際檢測結果來分析影響空氣過濾器性能的主要因素。
本文對高效空氣過濾器檢測系統的檢測結果進行分析,得出影響其性能的主要因素。
1、空氣過濾器檢測方法的概況
空氣過濾器檢測系統分為高效空氣過濾器系統和一般通風用空氣過濾器2類。高效空氣過濾器的檢測按GB6165—85及其修訂版GB12554—92執行。此標準規定效率檢測方法為鈉焰法和油霧法[】]。一般通風用空氣過濾器的檢測按GB12218—89及其修訂后的GB14295—93執行,此標準規定效率檢測方法為大氣塵
粒徑分組計數法L2j。
過濾器檢測標準發展如下:1956年美國軍事委員會制定了高效空氣過濾器檢測標準US MIL—STD282,效率檢測用DOP法。1965年英國制定了英國標準BS
3928,效率檢測用鈉焰法。1973年歐洲通風協會制定了Eurovent 4/4標準,沿用了鈉焰檢測法。后來美國環境科學學會編制了一系列推薦檢測方法的類似標準,均采用DOP計徑計數法檢測過濾器效率。歐洲在1999年制定了BS EN1822標準,采用最易透過粒徑(MPPS)檢測過濾效率。我國檢測標準采用鈉焰法,是根據鈉原子被氫氣火焰激發后發出波長為589 nm的特征光,光的強度與氣溶膠質量濃度成比例的原理,通過檢測被測過濾器前后光強度的比值來計算過濾效率[3J。
1938年美國國家標準制定了針對中效空氣過濾器的比色效率檢測法,按塵源又分為人工塵比色效率法和大氣塵比色效率法2種。1952年美國過濾器研究所制定的AF1人工塵計重法,主要用于粗效過濾器。ASHRAE52—76影響最大,2O世紀8O年代國內提出采用大氣塵計徑計數法作為一般通風用過濾器檢測方法。
人工塵計重法是以人工塵為塵源,通過檢測被測過濾器前后人工塵質量變化來確定過濾器的過濾效率;比色效率法是根據采樣前后由于積塵使濾紙的光通量或色度發生變化,采用比色計來判別其差異,從而得出過濾器的效率;計徑計數法是通過白熾光源或激光光源的粒子計數器測量被測過濾器前后各粒徑檔的累積粒子數目確定各粒徑檔的累積計數效率,此方法給出一條隨粒徑變化的過濾效率曲線,能夠更全面地反映過濾器的性能。隨著電子行業的發展,潔凈級別要求越來越高,特別是1級潔凈室的出現,相應地對檢測技術和檢測儀器提出了更高的要求。為適應這種要求,國外已研制出并開始生產測量0。1pm粒子的激光粒子計數器,最近又成功研制測量更小粒徑0.01 m的粒子計數器。激光粒子計數器、凝聚核粒子計數器等新型測量儀器的出現和氣溶膠技術的發展,為測量計徑效率提供了必要的方法和手段 ]。
空氣過濾器計數效率檢測法將過濾器的測試方法與潔凈室的檢測方法統一起來,因此可根據潔凈度要求正確地選擇過濾器,這是一種快速、簡單、方便的過
濾器檢測方法。鑒于此,有人提出一套將高效空氣過濾器檢測系統與一般通風用空氣過濾器檢測系統合二為一的過濾器性能檢測系統,效率檢測用計徑計數法,經
試驗測試檢測效率和檢測結果均符合過濾器測試要求 ]。同時也有用于采用計數效率法檢測過濾器檢測的一般通風用空氣過濾器的新型檢測臺。本文所述高效空氣過濾器檢測法為鈉焰法。
2 、空氣過濾器檢測的結果及分析
2.1 高效空氣過濾器檢測
國內高效空氣過濾器檢測大多采用鈉焰法,測出額定風量下過濾器效率和阻力,本文將根據國內通用的鈉焰法對含有質量中值約為0.5 tzm氣溶膠的粒徑過濾氣流進行過濾的高效空氣過濾器檢測結果分析影響空氣過濾器性能的因素。
2.1.1 空氣過濾器效率
影響纖維過濾器效率的因素主要是被過濾氣流中微粒直徑、濾料纖維粗細、濾料結構、氣流速度、氣流的溫濕度和含塵量,歸納起來過濾器的效率高低取決于濾料的性能、被過濾氣流的性質和氣流速度。圖1,圖2,圖3,圖4為不同型號的高效空氣過濾器在額定風量和2O%額定風量下的過濾效率,該檢測系統額定風量為3 400 m。/h,檢測方法為鈉焰法。這幾個型號過濾器的框架結構相同,采用不同的濾料制作而成,從檢測結果可以看出;在誤差允許范圍內,高效空氣過濾器結構對過濾效率影響很小,主要與濾料的性能有關;過濾氣流速度變化時會影響到過濾器的過濾效率,在相同風量下不同型號過濾器的過濾效率略有差異,這是由于過濾面積不同而引起濾速不同。在2O額定風量時,氣流過濾速度降低,過濾效率不降低,證明過濾器沒有泄漏之處。對相同型號過濾器而言,當風量、過濾面積、濾料性能相同時,過濾器效率變化不大。從圖l中檢測的2O臺YM1 型號過濾器可以看出:在額定風量與2o 9,6額定風量時,高效空氣過濾器效率波
動具有類似性 YM2 ,YM3 ,YM4 (見圖2,圖3,圖4)型號過濾器也有相同結論。
2.1.2 空氣過濾器阻力
空氣過濾器阻力分析主要有2種理論:一種是通道理論,假定多孔體可以模擬成由毛細管構成的系統,并對通過圓形毛細管的氣流用泊葉(Poiseuille)定律
描述,Kozeny、Carman、Clarefiburg等就采用這種理論;另一種為阻力理論,假定代表多孔體的具有一定幾何形狀的模型盡可能逼真同時又很簡單,能夠計算速度場,再知道整個過濾器的阻力,Kuwabara等學者采用了這種理論L5 ]。研究表明過濾器的阻力主要與氣流速度、過濾面積、過濾器結構、氣體粘度、氣體平均自由程、纖維平均半徑和填充密度有關。歸納這些影響圜素,可把過濾器阻力看作結構阻力與濾料阻力2部分之和,得出相應的阻力計算關聯式。從大量實驗測出數據和理論計算可以看出:實驗值和理論計算值存在一定的誤差,這主要是由于理論所建立的模型與過濾器中實際流場不完全吻合所致,同時為簡化計算所做的假設也是一種理想狀況。從圖5,圖6可看出:就相同型號過濾器而畝,在相同額定風量下,結構阻力相等,總阻力大小并不一樣,主要是由于濾料阻力不同致使其總阻力不同;不同結構過濾器在相同風量下阻力也不相等,這說明結構阻力除和過濾器固有結構有關外,也受濾料性能影響,和濾料透過性能會影響過濾器通道內的氣流狀態從而影響到結構阻力有關。
2.2 檢測結果分析
由高效空氣過濾器檢測結果可知:濾料性能和氣流速度是影響空氣過濾器性能主要因素。相同結構不同濾料過濾器的過濾效率、阻力測試結果不同;相同型
號過濾器因氣流速度不同,過濾器的效率、阻力測試結果也不同。
3、 結 論
從檢測結果和上述分析可知:濾料性能、氣流速度是影響空氣過濾器過濾效率的主要因素;影響空氣過濾器阻力的主要因索有風景、過濾器結構、濾料性能。濾料性能是影響空氣過濾器性能的主要因素之一。

主站蜘蛛池模板: 绝对真实国产乱| 色婷婷中文字幕| 亚洲综合伊人| 在线精品国内视频秒播| 最新国产在线视频| 天天爱天天做色综合| 成人a级大片| 在线一区二区三区| 伊人精品视频在线| 亚洲一区成人| 亚洲精品天堂在线观看| 天天色综合5| 青草资源站| 开心激情综合网| 黄网站在线观看| 国产小视频网址| 国产成人精品三区| 99久久亚洲| 亚洲成人播放| 亚洲综合激情| 色综合久久综合| 欧美极品第一页| 久久国产精品网| 国产永久免费视频| 国产成人久久精品| 91在线视频精品| 中文国产成人精品少久久| 亚洲欧洲精品成人久久曰影片| 涩涩爱网站| 美女黄在线观看| 国内久久久久影院精品| 国产福利在线播放| 91福利国产在线在线播放| 一区二区三区在线观看视频| 午夜理伦三级理论6080| 欧美亚洲国产人成aaa| 久久天堂视频| 国产欧美91| 91精品一区二区三区在线播放| 中文字幕久久久久| 婷婷亚洲激情|